全部监控设备均按照有关规范、规定、标准、总体设计报告中的有关技术指标进行,当技术指标、规范标准之间有差异时,按技术要求高的标准执行。施工期间如遇国家有关规程、规范的修订或新的规范 颁布,则以新的规程规范为准。 1.1 设计原则系统设计时遵循下述原则: 1、控制系统简单可靠,高度冗余,操作灵活,维护方便。 2、充分体现系统的先进性,并且把设备的长期可靠运行放到第一位,系统配置和设备选型符合计算机及 PLC 发展迅速的特点,充分利用计算机、网络领域的先进技术,使系统整体性能达到当代先进水平。 3、人机接口功能强大,操作方便、简单、直观。 4、采用模块化结构设计,便于维护和系统升级。 5、结构设计新颖、美观,充分体现先进性。 6、系统的设计和制造完全符合规范和国家相关标准。 7、选用的设备可靠性高、适应恶劣环境且系统防雷抗干扰能力强。
1.2 环境条件a.室内环境(监控中心、启闭机等):运行温度为 50C~400C,相对湿度为 30%~90%。 b.室外环境:运行温度为-300C~450C,相对湿度为 30%~90%; c.电磁环境:监控中心、配电室及启闭机房等除钢筋混凝土结构外,无任何特殊的电磁屏蔽。 d.电源环境:三相交流 380V±10%,50Hz±2%,中性点接地电源; 单相交流 220V±10%,50Hz±2%电源。e.接地环境:系统接地可使用水库公用接地网。 a. 现地控制单元:PLC 柜进行信号采集。PLC 柜上可选择三个控制方式:手动、自动、和远程。 b. 系统网络:各现地监控单元采集其所属各类监控信号,现地控制单元对外接口为网口。 2.2 系统详细功能描述及性能指标: 1)现地控制单元 闸门现地控制单元主要完成数据采集与处理、事件检测、控制与调节、人机接口与通信等功能。闸门 现地控制单元可手动实现闸门控制,也可实现与闸门监控中心进行网络数据通信,接收控制指令并对闸门 发出启闭信号;并通过传感器接收闸门现场信息,向闸门监控中心反馈闸门现场运行工况、故障信号等信 息。 ●硬件设备: 由 PLC 控制柜、传感器等设备构成。负责采集、传输系统的各种参量,并对机电设备进行控制。PLC 选用施耐德品牌产品。闸门的开度通过专用传感器设备组网与 PLC 的进行通讯,数据在开度仪上显示。采 用这种结构可以减少投资和提高数据采集的精确度。PLC 模块通过网口与闸管所的上位机进行通讯。PLC (可编程逻辑控制器)是测控终端站的关键,负责采集数据和实现控制,可根据监控终端的采集数据和控 制设备的数量不同而配置相应的规模,也利于将来系统的扩展。
|